Здравствуйте!
Способ управления теплым полом с помощью Wiren Board зависит от применяемого исполнительного оборудования.
Имеются сервоприводы для коллекторов с управлением по 220В (например), а так же с аналоговым управлением 0-10В (например).
Во втором случае возможно процентное управление положением штока.
Также рекомендую определиться с функциональным назначением теплого пола.
В первом случае контроль можно проводить по температуре самого пола или теплоносителя, во втором нужно измерять температуру воздуха в помещении. Сделать это можно с помощью датчика интерьерной установки WB-MSW v.4 или скрытой: WB-MS v.2.
Термостат BAC-002ALN совместно с датчиками температуры так же подойдет для вашей задачи.
Думаю, ответ на ваш вопрос сможете найти в следующей статье Принципы проектирования умного дома, часть 2.