Управление обычным циркуляционным насосом

Добрый

Вот таких 4 штуки Циркуляционный насос Rommer 25/80-180 ⭐ По выгодной цене | Официальный сайт производителя ROMMER

И таких 4 Циркуляционный насос Rommer 25/60-130 ⭐ В интернет-каталоге | Официальный сайт производителя ROMMER

Подскажите, чем дешевле" управлять ими?

Благодарю

Добрый день.

Для решения вашей задачи подойдёт модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 - 1 шт, при возможности подключения сбоку к контроллеру WB.

Либо модуль реле 6-канальный WB-MR6CU v.2 - 2 шт, при отсутствии такой возможности.

Благодарю!

Еще момент, могу же взять WBIO-DO-R1G-16 - это ведь тоже самое, но 16 каналов (будут еще устройства - фасадное освещение, ландшафтное, автополив, розетки гирлянды - или для света не пождойдет)?

Данный модуль нельзя использовать под такие задачи у него всего 1А нагрузочная способность.
См. рекомендации по выбору реле.

Понял, тогда прошу сориентировать как пользоваться докой и куда в ей смотритеть,

так как вижу цифру в 5А в ней

Там указано со звёздочкой.

image

Так же она указывается как максимальная нагрузка на канал, не путать с номинальной.

Номинальная нагрузка - это мощность, при которой устройство может работать долго и стабильно без перегрева и повреждений; это основная рабочая характеристика для постоянной эксплуатации, в то время как максимальная (пиковая) мощность - это кратковременный «запас», который оборудование выдерживает лишь короткое время (секунды или минуты), чтобы справиться с пусковыми токами или пиками, а длительная работа на ней ведет к быстрому износу и поломке.

Т.е. номинальная указана на лицевой части.

Эээ, то есть в технических характеристиках нет главной характеристики устройства или я что-то недопонимаю? :rofl:

В названии модуль 1А для контакторов, как правило этого достаточно для управления катушками.
В описании для управления контакторами, сигнальными лампами и т.д. для этого и создавался этот модуль.
В документацию не вносили номинальную нагрузку, только максимальную т.к. внутри модуля 5А реле и на самих реле как правило указывается максимальная нагрузка.

Не принципиально, но спасибо, понял