Управление сервоприводами и контакторами: WBIO-DO-R10A-8 или WBIO-DO-R1G-16?

Здравствуйте!
В проекте есть управление тремя сервоприводами отопления (Valtec 220В, мощность 2Вт). Планировал использовать WBIO-DO-R10A-8.
Также появилась необходимость управления двумя контакторами. Один помощнее, ABB esb63-40n-06, управляет группой на 63А
Второй на 25А.
В таблице рекомендаций для управления контакторами значится только WBIO-DO-R1G-16
При этом его нет в списке рекомендаций для управления сервоприводами.

Подскажите, пожалуйста, в чём разница модулей WBIO-DO-R10A-8 и WBIO-DO-R1G-16 при управлении сервоприводами отопления и контакторами?
Поиск на форуме показал, что оба этих модуля используют для обоих типов управляемых приборов.
Кто-то писал, что на WBIO-DO-R1G-16 при работе с сервоприводами спустя 1-2 года начали залипать каналы и перестали включаться.
На WBIO-DO-R10A-8) жалуются, что при перезагрузке модуля он сбрасывает состояние на контакторе.

Очень не хочется брать оба модуля для 3 сервоприводов и 2 контакторов…

Добрый день.

WBIO-DO-R1G-16 имеет шунтирующую контакты реле RC цепочку, предотвращающую дугу на контактах возникающую при коммутации индуктивной нагрузки.

Термоэлектрический актуатор - нагрузка резистивная, не помню чтобы при управлении ими возникали проблемы на любом из модулей.

Модули, оба, совершенно идентичные по схемотехнике.

Используйте Модуль реле WB-MR6CU v.2 — Wiren Board например - это универсальное решение.

Спасибо за ответ! Пожалуй, так и сделаю