Добрый день!
Выбор модели зависит от нагрузки. Контакторы можно коммутировать любым релейным модулем. Для освещения нужно понимать, не светодиодное ли освещение вы собираетесь использовать, и какой мощности. Объясню почему: светодиодное освещение имеет очень большие пусковые токи, превышающие стандартное потребление в десятки и сотни раз, и поэтому если подключить светильник к обычному реле казалось бы верного номинала, реле при включении светильника выгорит (скорее всего “залипнет” включенным).
Поэтому у нас есть два типа релейных модулей: WB-MR6C с базовыми реле и WB-MR6LV в модификации /S с реле для высокого пускового тока.
Коэффициент “пусковой ток к среднему току” у светодиодных ламп может достигать 150-200, у хороших ламп ограничен 20-40, но без тестов вы не сможете это узнать.
Спасибо большое!
Учту.