Устройства RS-485 с разным напряжением питания

У меня похожая ситуация только напряжение питания одинаковое, а БП для разных устройств разные:

  1. WB6 + WB-MIO-E отдельный блок HDR-60-24

  2. 12 штук модулей реле WB-MRPS6 отдельный блок HDR-100-24

  3. 8 штук wb-msw-v3 + 15 штук WB-M1W2 отдельный блок HDR-60-24

  4. 5 штук WB-MRGBW-D на каждый отдельный БП так как стоят в разных местах дома HDR-15-24

На сколько я понял из этой темы, в моем случае мне придется объединить все минусовые проводники, чтобы RS-485 работал корректно.

Верно ? fizikdaos

Верно. Шина RS-485 - это A,B и GND

Выходит, что соединять минусовые проводники блоков питания это нормальная практика ?

Да, вполне. Иногда, именно для того чтобы не соединять - используют изолированные порты, например Модуль расширения: RS485, WBE2-I-RS485-ISO — Wiren Board.