Вход W1 выключен, но показания с датчика температуры на нём снимаются

Я вчера подключил к W1 датчик температуры, увидел, что он отображается в интерфейсе, и успокоился


Но сейчас я увидел, что W1 и W2 у меня выключены (и уже давно; за это время контроллер выключался/перезагружался, и больше настройки W1 не менялись)


насколько это нормально?
что при выключенных W1/2 происходит считывание датчиков?

Добрый день.
Это совершенно ненормально, сейчас воспроизведу - и будем исправлять. Благодарю за внимательность!

сообщите потом, что нужно будет сделать (что обновить), когда исправите? )

Да, конечно.

Проблема всё ещё наблюдается на release wb-2207 stable )

Да, проблема воспроизводится: при смене настройки порта Wx с 1-wire master на disabled, топики со страницы устройств не пропадают. Сделаем багрепорт.

не, на самом деле, я говорил про то, что показания с датчиков продолжают сниматься (а то, что топики это отображают - это уже следствие )))

Ясно, спасибо, сделали баг-репорт для разработчиков