Вопрос по работе релейного блока WB-MR6 HV

Илья, добрый день!
Насколько длинная линия идет о входам модуля? Вот не такая ситуация у вас:

Мы тестируем два обходных решения: третий проводник в кабеле, идущему ко входам, подключаете к PE или N. Это, похоже, помогает: входы у РМ-версии очень высокоомные, и иногда наводки воспринимаются как наличие сигнала. Второе решение – поставить конденсатор. Пока не проверяли.