Добрый день! Для управления светом мы планируем использовать реле WB-MR6C v.2 совместно с настенными выключателями фирмы Vimar (вот пример https://ge-el.ru/catalog/vimar/vimar-eikon-evo/). Выключатели с подсветкой. Наш вопрос: можно ли подключить такие выключатели к реле WB-MR6C v.2 по сухому контакту, и будет ли работать подсветка? Если нет, то по какой схеме лучше их подключить, чтобы она работала?

Если подсветка сделана на неонке (лампа с тлеющим разрядом) и подключена параллельно замыкающимся контактам - не будет. Если на светодиоде - то изменить номинал резистора на 15Ком, тогда будет светиться и не “мешать” включению.
Есть фото разобранного выключателя?

@BrainRoot Подсветка на светодиоде (он поставляется как отдельный компонент выключателя). Есть 2 варианта:
Светодиод для 220В - https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/index/code/00936.250.W
Светодиод для 12-24В - https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/index/code/00935.B
Это сам механизм выключателя - https://www.vimar.com/en/int/catalog/product?keyword=20008.0

Какой светодиод лучше использовать? И по какой схеме подключить?

Тема похожа на Светодиод на выключателях WB-MR6LV/S
Входы на разных устройствах выполнены одинково. По ссылке на 12-вольтовые светодиоды обозначена мощность 0,1 ватт. Значит светодиод рассчитан на ток ~миллиампер 10. Много, вход срабатывает от ~2. Значит надо либо подавать внешнее дополнительное питание на вход модуля через резистор в 0,6 - 1Ком либо увеличивать резистор в выключателе. Но тогда яркость упадет.
Ну - или как вариант - вообще подавать на подсветку отдельной жилой.

@BrainRoot То есть как вариант можно запитать все светодиоды отдельным блоком питания на 12В и они будут постоянно работать?

Да, так. Можно еще и подсветку выключателей гасить отдельно - если какой-то канал реле свободен. Например на день.

@BrainRoot Да, это интересная функция. Получается нужно подключить блок питания 12В к свободному каналу реле? Подскажите, а какой лучше кабель использовать для подключения светодиодов к блоку питания?

Если на выключатели идет витая пара, UTP - то достаточно выделения двух жил, питание светодиодов и земля светодиодов (ток на один светодиод ~10 мА). Если “земля” в UTP двумя жилами - то можно использовать ее совместно с “землей” (iGnd) выключателей.

@BrainRoot Хорошо, спасибо