Добрый день, Сборка неразъемных трансформаторов WB-CT309 подключенная к WB-MAP3E, при нагрузке на 1ую и 3ю фазу, порядка 3квт (обогреватель), значения Irms L1 и Irms L3 поднимались до 14 А, что примерно соответствует действительности. Но при этом при аналогичной нагрузке на фазу 2, такого не происходит.
Я в телеграм канале wb задал вопрос, на что мне порекомендовали проверить сопротивление. Промер показал что как раз на 2ом трансформаторе просадка сопротивления практически до 0, а на других трансформаторах около 7 Ом.
Коэффициент трансформации в настройки занесен как 1:2000 (указан на самом трансформаторе). Трансформатор приобретен в ноябре (оплачен), получен в конце декабря. Меня долго в городе не было, поэтому не мог проверить раньше.
Как мне выкрутиться из этой ситуации?
Добрый день.
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование:
- трансформаторная сборка CT309 - 1 шт.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, если есть,
- ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.