Это всё те же ошибки подключения. Пробовали подключить кабелем 30 см без изоляции?
К сожалению не гарантийный, куплен три года назад.
Это всё те же ошибки подключения. Пробовали подключить кабелем 30 см без изоляции?
К сожалению не гарантийный, куплен три года назад.
подключил. результат тот же.
Прошу прощения за долгий ответ.
Вижу, что вы пытались это сделать. Препятствуют ошибки связи.
В целом не думаю, что дело в прошивке.
Нет.
У меня ещё подозрение на еррату ERRM1W2003: Ошибки чтения каналов. Она не для этой ревизии, но возможно упустили её - посмотрите пути обхода, может помогут.
Прошу прощения, потеряла сообщение. Завтра подготовлю ответ. Уже, к сожалению, рабочий день кончился.
На скрине всё нормально. Меняется ли напряжение МК на несколько сотых или десятых долей вольта или остаются стабильными?
Напряжение 3В это нормально? В описании проблемы WB-M1W2: Errata — Wiren Board указано что внутренний источник питания на 5В.
В целом напряжение меняется в сотках.
filename.csv (873 байта)
Согласно таблице меняется на несколько тысячных - это нормально
Дата и время | WB-M1W2 103 / Напряжение питания МК |
---|---|
23 дек. 2024 г. 7:36:39 | 3.276 |
23 дек. 2024 г. 9:34:26 | 3.276 |
23 дек. 2024 г. 9:35:14 | 3.276 |
23 дек. 2024 г. 9:36:37 | 3.276 |
23 дек. 2024 г. 9:40:29 | 3.276 |
23 дек. 2024 г. 9:42:54 | 3.279 |
23 дек. 2024 г. 9:44:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 9:46:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 9:48:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 9:50:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 9:52:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 9:54:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 9:56:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 9:58:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 10:00:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 10:02:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 10:04:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 10:06:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 10:08:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 10:10:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 10:12:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 10:14:54 | 3.277 |
23 дек. 2024 г. 10:16:54 | 3.277 |
А порт, к которому подключаете, проверяли? Пытались на него заведомо рабочее устройство подключить. Или WB-M1W2 на заведомо рабочий порт подключить?
Если устройство неисправно, вернуть по гарантии не можем, т.к. гарантийный срок вышел, но можем сделать скидку на замену.
Попробую на другом контроллере с питанием 12В. Подозрение что это не в устройстве проблема. Сегодня подключил на тот же порт mai6, такая же проблема была.
Хорошо. А что-то происходило с этим портом, что могло привести к неисправности?
С этим портом ни чего не было. Он изначально был свободен. Все модули были на втором RS.
Сегодня подключил с теми же проводами к другому контроллеру WB8 и блоком питания на 24 В, и ни каких замечаний в работе m1w2 нет.
Сигнал не теряется, работает стабильно.
Сбросил контроллер до заводских настроек, после восстановления доступа буду тестировать.
После сброса до заводских. Проблема ушла.
К сожалению вопрос решен без выявления причины.
Да, мне следовало запросить у вас диагностический архив перед сбросом.
Спасибо за обратную связь. Хорошо, что вопрос решился.