WB-M1W2 v2 обновление до 4.32.2, отвалились DS18B20

Написал вот такой rules, true состояния с датчика приходит, а если датчик упал то false не приходит. Приходит только ошибка в meta/error (а они иногда и просто так выходят см WB-MSW v.3 Датчик температура 236 градусов - #18 от пользователя dust). Как подправить код, чтобы узнавать, что датчик отвалился?

function sendTelegram(message) {
    var token = "ххх";
    var chat_id = 123456789;
    var command = 'curl -s -X POST https://api.telegram.org/bot{}/sendMessage -d chat_id={} -d text="{}"'.format(token, chat_id, message);
    runShellCommand(command);
}


defineRule({
    whenChanged: [
      "wb-m1w2_50/External Sensor 1 OK",
      "wb-m1w2_50/External Sensor 2 OK",
      "wb-m1w2_38/External Sensor 1 OK",
      "wb-m1w2_38/External Sensor 2 OK",
      "wb-m1w2_47/External Sensor 1 OK",
      "wb-m1w2_47/External Sensor 2 OK",
      "wb-m1w2_79/External Sensor 1 OK",
      "wb-m1w2_79/External Sensor 2 OK",
      "wb-m1w2_141/External Sensor 1 OK",
      "wb-m1w2_141/External Sensor 2 OK"
    ],
    then: function(newValue, devName, cellName) {
        var message = devName + "/" + cellName + ": "
        message += newValue ? "Работает" : "Не работает"
        sendTelegram(message);
    }
});