WB-MAI6 датчик 0..10В скачет значение при отключенном датчике

Здравствуйте. Подскажите в чем проблема, к WB-MAI6 если подключить датчик 0…10В (с Pt1000 нет таких проблем), значения стабильно показываются без скачков, если датчик отключить, то начинаются периодические скачки значений(можно даже на скринах увидеть, что у второго датчика стабильная работа). С чем это может быть связано и как исправить?
(Переменная с обычным названием это уже приведенное физическое значение, переменная с подписью _Датчик это просто измеренное значение)



P.S. Значения границ датчиков записаны другие, потому что пытались привезти различными коэффициентами к реальным физическим показаниям

Добрый день.

Никаких действий в общем не требуется. Неподключенный вход - это антенна для наводок, поэтому их значение и выводит.