Колебания значения аналогового входа

В процессе работы контроллера была выявлена ситуация на аналоговом входе А2, когда ко входу не подключены приборы, датчики, при этом напряжение принимало значения до 8В и значение infinity. Видео не погружается, могу дополнительно выслать на E-mail . Прошу пояснить.





Добрый день. Вход имеет большоe сопротивление и в неподключенном состоянии работает антенной, собирая наводки.

При установке пиремычки между входом и GND - показания становятся близки к нулевым?