WB-MAI6 не считывает данные 4-20мА

Добрый день. Вопрос очень срочный. mai6 при подключении токового датчика давления 4-20мА на 5 или 6 канал, контакт Р, настройка типа датчика 4866 в регистр 5400 или 6400, считываем 0 показания, тем временем, если подключиться к каналам с 1 по 4 с теми же настройками, данные считываются. Подскажите, в чем может быть причина?

Добрый день.
Покажите пожалуйста что и в какие регистры записываете при конфигурации. А именно в 0x5400 и в 0x6400
Точнее - даже прочитайте оттуда значение.
И какой регистр используете для чтения?

0x5400 и 0x6400 значение 4866. Для чтения регистр 0x5500 и 0x6500 В обоих случаях значения 0. А так же вчера пробовали подключить датчики в каналы INxN (на форуме вычитал, что к модулю можно подключить до 12 датчиков) результат к сожалению тот же, на каналах 0x1500, 0x2500, 0x3500 и 0x4500 значения считываются. Датчики одного и того же типа, все рабочие, так как пробовали их подключать к тем каналам, которые настроены и передают измеренные значения.

Какой серийный номер модуля WB-MAI6?
Запишите пожалуйста в конфигурационные регистры “P” 5 и 6 каналов 0x5400 и 0x6400 значение 1.
Так же в регистры “N” 5 и 6 каналов, адреса 0x5401 и 0x6401 - тоже знчение 1.
То есть - в режим измерения наприяжения.
Прочитайте значения (два регистра) с адресов 0x5500, 0x5502 и 0x6500, 0x6502
При неподключенных входах - должно быть околонулевое. Замем подключите входы (inP inN) к клемме +5V модуля и снова прочитайте.

Да, и вы для нижних клемм не перепутали местами N и P?

Добрый день. Сделал как просили, проверка 4 канаров с подключенным напряжением. В Видео присутствуют разные типы чтения. Извините что без звука, с пояснениями конечно было бы проще. Без подключения напряжения показания не нулевые, наоборот имеют, максимальное число типа данных.

То есть каналы - работают.

Ну, вот этого я не понял, честно говоря, то есть что в таком случае выводится, тут полезно именно прочитанное значение, как оно есть.

Нет. Просто поднят старший бит для signed значения а само значение - околонулевое.
Переключите каналы опять в режим измерения тока, подключите источник тока (датчик) и проверьте мультиметром величину втекающего через вход модуля тока. То есть – просто измерьте ток, ожидается что величина прочитанная из устройства, из регистров будет соответстввовать этому току.