TonyH
January 14, 2025, 9:43am
1
ко входу подключен датчик давления 0-10в диапазон измерения 0-2 бар
при измеренном значении напряжения в пределах от 3,5 до 5в пересчитанное значение всегда 1
из скриншотов в документации вижу что должно быть как минимум 2 знака после точки
Скрины настроек и отображаемых данных:
Добрый день.
Нет, как раз там, в скриншоте ошибка. Скорее всего
Регистр с пересчитанным значением актуального модуля WB-MAI6 имеет целый тип, без коэффициентов.
Для того чтобы получить пересчитанное с большим количеством разрядов укажите “максимальное пересчитанное значение” например 100.
TonyH
January 15, 2025, 2:30pm
4
Ну это получается все равно надо преобразовывать потом в реальную размерность, так-то я и сам могу пересчитать напряжение в давление.
Разработчики учили такую необходимость и планируют ввести настройку множителя для результата пересчета. Думаю, скоро будет в testing.
UPD: уже есть.
1 Like
Bringer
February 11, 2025, 3:15pm
7
Добрый день!
Подскажите, остались ли ещё вопросы?