WB-MAI6 подключение датчиков

Прошивку завтра утром гляну.

С уважением,
Виктор Апраксин

версия прошивки как то так

С уважением,
Виктор Апраксин

Давайте, с вами мы вашу проблему будем решать в данной теме. А то запутаемся.
Смотрите. При исправном “датчике” (использую резистор на 1 кОм), подключая по трехпроводной схеме, показания соответствуют действительности. Если же я просто размыкаю провод с клеммы “P”, то показания становятся 1000,13 Ом. Поэтому и предположил, что что-то может быть с контактом. Я бы проверил следующим образом:

  1. Подключил датчик по трехпроводной схеме на клеммник модуля.
  2. Снял клеммник с модуля.
  3. Померил сопротивление между “GND” и “N”, между “GND” и “P”, между “N” и “P”.
    Можете прислать, какие результаты у вас получаются?

Да и оба датчика сразу! Давайте вы не будете фантазировать. Смотрите внимательно


С уважением,
Виктор Апраксин

Пришлите серийный номер модуля.

Добрый день.
@vito. Обнаружено, что при настройке входа для измерения температуры (сопротивления) по трехпроводной схеме, модуль при сопротивлении выше 1000,13 Ом, не показывает большее сопротивление и “замирают” показания в значении 1000,13 Ом. Вопрос направлен разработчикам. Ждем исправлений.

Добрый день.
Можете обновить ваш модуль до версии 2.0.7. Обнаруженное вами некорректное измерение сопротивления при трехпроводной схеме исправлено в новой прошивке. Вот ссылка на описанную Еррату.
Спасибо за обратную связь.