WB-MAI6 - всплески напряжения с VDIV

Здравствуйте! WB-MAI6 (s/n 354361, fw2.4.2) измеряет напряжение на последовательно соединенной батарее гелевых АКБ по 200Ач каждая. Естественно - через VDIV. Не совсем понимаю, причины появления на графике в разделе “история” таких всплесков (скриншот), которые явно за пределами реальных значений. Параметры канала - на скриншоте.
Справочно: АКБ на постоянной основе подключены к силовому инвертору, но поступление с той стороны всплесков такой амплитуды не выглядит реалистичным. Тем более, что нагрузка на инверторе в этот период минимальная.

Добрый день!

Сможете повторить измерения на отключенной от инвертора аккумуляторной батареи? Так мы точно поймем, что со стороны инвертора нет всплесков и проблема в измерении.

Добрый день!

Вам удалось проверить на отключенной батарее?

Добрый день! Увы, пока возможности обесточить узел не было. При этом производитель инвертора (“Микроарт”) считает фактически невозможным всплески с такой амплитудой.

Попробуем, конечно, еще обесточить, как-то для проверки. Но сложно это.

Можно ли еще что-то предпринять, чтобы выяснить причину такого поведения?

Я бы предложил измерить напряжение на любом другом отключенном от внешних источников аккумуляторе. Нам нужно понять - с вашим WB-MAI6 что-то происходит или все же внешние факторы.

Входы высокоомные, поэтому не следует исключать наведенное напряжение при коммутациях нагрузки.

Измерения лучше проводить коротким кабелем и вдали от возможных источников помех.

Добрый день! Пока отключить инвертор от батарей еще не можем. Пробовали иные возможности: проверили соединения, экран и свободные жилы кабеля заземлили. Смущает по этому MAI6 то, что он даже серийный номер свой не всегда корректно отдает. Как такое может быть?

Добрый день! А это неожиданное поведение.

Попробую воспроизвести, а вас попрошу выслать диагархив.

Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

Приложено

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(466,8 КБ)

Добрый день!

На моём MAI6 с прошивкой 2.4.2 такое поведение не воспроизводится. По присланному архиву видно, что у вашего модуля есть проблемы со связью – по контрольной сумме и по таймауту + контроллер получил в ответ кадр от другого адреса. Такие ответы от чужого адреса встречаются только на шинах ttyMOD1 и ttyMOD2, на ttyRS485-1 и ttyRS485-2 их нет ни одного. Предполагаю, что неверный серийный номер получается из той же причины.

Что прошу проверить. Адрес 186 у вас занят дважды: это MAI6 на ttyMOD2 и WB-MR6C v.3 на ttyMOD1. Если линии физически независимы, так можно, но посмотрите, пожалуйста, не сведены ли они где-то в шкафу – общий отрезок кабеля, перепутанная пара в клеммнике, объединённые A и B и т.д. И запустите в веб-интерфейсе скан обеих шин, пришлите результат: если на одном адресе отзовутся два разных серийных номера, всё станет понятно сразу. Если будет возможность, поставьте MAI6 единственным устройством на свободный порт и посмотрите, сохранятся ли симптомы.

Добрый день! Физически линии ttyMOD1 и ttyMOD2 разные, идут в разные стороны. Разве что экран их кабелей заземлен вместе. Но проверим на всякий случай.

По кнопке “Найти и добавить устройства Wirenboard” в разделе настройки serial-устройств отображается корректно только по одному устройству с адресом 186 на линиях MOD1 и MOD2 с разными s/n.

При этом периодическое поступление от MAI6 произвольных многозначных значений своего серийного номера продолжается.

Общее заземление экранов проверять не обязательно, само по себе оно линии данных не связывает.

Тогда следующий шаг-- оставить MAI6 единственным устройством на отдельной линии. Понаблюдайте, будут ли произвольные значения серийного номера появляться там. Результат важен в любую сторону: если они останутся, значит дело в обмене с самим модулем, а не во влиянии соседей по шине; если пропадут – будем разбираться с линией ttyMOD2.

И скажите, бывает ли то же самое со вторым MAI6 на ttyRS485-2?

Попробую. Вернусь с результатом.

Ранее не замечалось. За текущие сутки проблем нет.