Wb-mai6

Здравствуйте! Модуль настроили для использования PT100 по трёхпроводной схеме. Произвели поверку модуля с использованием эталонного магазина сопротивлений, практически во всём диапазоне показания температуры занижены на 0,3 С, в двух точках на 0,4 С ( что больше заявленной погрешности 0,33 С). Есть возможность через регистры сделать смещения температуры в +0,3 С?

Добрый день.

Уточните пожалуйста, каким способом настраивали.
А какое (расчетное) сопротивление проводов до датчика? Изменяется ли измеренное значение при смене проводов местами?

Так, а какое в этих точках измеряется сопротивление? Не физическое значение температуры а сопротивление?

Нет, в самом модуле нет возможности коррекции.