WB-MAO4 Как защититься от наводок?

Добрый день!
Использую WB-MAO4 для управления по ШИМ драйверами MeanWell LDD-700H, и подключенные к ним светильники начинают мерцать при выключенных каналах.
Проблема проявляется при включении расположенного рядом WB-LED. Пиковые значения доходят до ±200мВ, при этом чем дальше от WB-LED, тем амплитуда помех меньше.
Как лучше решить проблему? Можно ли использовать подтягивающие резисторы для уменьшения помех?

Добрый день.

А как спроектировано расположение сигнальных проводов относительно силовых, подключенных к диммеру?

В щите расположены следующим образом:


Сигнальный провод идет по дальнему правому углу щита.

После щита поднимаются в одном лотке 500мм, но по разным его сторонам. Далее кабели после WB-MAP и после WB-LED уходят в разные лотки.

Как указано в документации у модуля аналоговых выходов сопроттивление выхода порядка 1кОм.
Рекомендую использовать витую пару для передачи сигнала и выдердивать расстояние не менее 150-200 мм.

Не нашел в статье упоминание сопротивление выхода, но учитывая принимаемые наводки в выключенном состоянии там сильно больше 1кОм. В документации указан только ток в 8мА.
К сожалению переложить кабель уже довольно сложно, да и наводки тут именно на внутренние компоненты WB-MAO4, так как влияние оказывает только ближайший WB-LED.
Я правильно понимаю, что все же можно попробовать использовать резистор в 10кОм для подтяжки?

Отношение наприяжения к току и дает сопротивление (его порядок).

Имеет смысл поставить экран (заземленный) между модулями.

Это бесполезно, скорее всего.