WB-MAP12E - измерение/расчет значения TRUE RMS

Здравствуйте.
Используем данный счетчик для контроля значений тока в цепи двигателя после частотного преобразователя. Изучив теоретическую базу пришли ко мнению что измерения при отличной от синусоиды RMS дадут большую погрешность. И для уменьшения этой погрешности нужно использовать метод расчета TRUE RMS. В связи с этим возникли вопросы:

  1. По какой формуле у вас производится расчет RMS?
  2. Есть ли возможность считывать мгновенные значения тока из служебных переменных?

WB-MAP12E считают самый настоящий true rms: интегрируют квадрат тока по времени, потом берут среднее за 16 периодов (320мс).

1 лайк

Понятно, спасибо за информацию, значит будем смело использовать эти значения.