WB-MAP12E mapping

Здравствуйте! Возможно ли при помощи mappingа сконфигурировать счетчик WB-MAP12E чтобы было возможно измерять: 1 трехфазную нагрузку, 5 однофазных нагрузок висящих на L1, 2 однофазные нагрузки на L2 и одну на L3? Спасибо!

Добрый день!

В счетчике WB-MAP12E любой измерительный трансформатор можно привязать к любой фазе, приходящей на счётчик, поэтому с вашей задачей прибор справится.

Особое внимание стоит уделить при настройке, чтобы не перепутать фазы, а так же удостовериться, чтобы версия прошивки была начиная с 2.3.0.