Добрый день, имеется измеритель WB-MAP12E, интересуют вопросы подключения к rs-485 для смены адреса, можете подсказать могу я это сделать с помощью modbus poll, какие регистры мне нужны для того чтобы это сделать, а также достаточно будет подключить блок питания 24B чтобы можно было подключиться и сменить адрес? Делать это всё нужно под Windows.
И ещё вопрос подключаясь по ModBus как я могу узнать номер который присвоен оборудованию если он может быть не известен и уже изменён?
Добрый день!
Информация о текущем адресе устройства хранится в 128 регистре.
24B будет более чем достаточно.
Рекомендую использовать утилиту [modbus_client] (Утилита «modbus_client» — Wiren Board) (есть и под Windows).
Здесь можете выбрать подходящий способ определения адреса.
.
Подскажите, почему рекомендуете её вместо modbuspoll или riheva modbuspoll?
Вышеприведенные вами утилиты тоже работают с нашими устройствами, но modbus_client для меня более удобна в диагностике и на базе нее у нас в документации приведено множество примеров.
Есть несколько вариантов определения/замены неизвестного адреса.
Большинство перечислены тут: Modbus-адрес устройства Wiren Board — Wiren Board
Добрый день!
Вам удалось определить адрес?