Wb-map12e

При подключении WB-MAP12E по 485 и опросе порядка 1 раз в минуту возможно получить “архивные” данные за события прошлой минуты (интересуют именно всплески напряжений и токов за прошедший период)? Если да, то в каком виде данные будут предоставлены?

Добрый день.
Можно использовать, например, GitHub - wirenboard/wb-mqtt-db: Wiren Board database logger - если сервис wb-mqtt-db настроен и обрабатывает интересующие топики - то запрос вернет данные.

Добрый день!

Если нет поддержки MQTT выше, можно ли через Modus RTU будет получить
архивные данные? Опрос будет проходить раз в 10-15 секунд, из данных
необходимо только информация по скачкам тока и напряжения, не полный
набор

Андрей Радионов через Wiren Board Support писал(а) 2025-07-07 21:04:

Только если написать на контроллере сервис (скрипт на wb-rules, например) - который будет запрашивать по MQTT RPC данные и выставлять их в топики.
Сервис Шлюз Modbus RTU/TCP — Wiren Board - это просто шлюз, позволяющий работать с топиками через modbus RTU/TCP/

Мы хотим знать про пики тока и напряжения. В РЭ сказано, что фиксация от
300 мкс.
Сколько такая информация будет с дискретностью 300 мкс хранится в памяти
ККЭ?
Хватит ли архива при опросе в 10-15 секунд.
А если опрос будет реже, допусти 1 раз в минуту.

Шаурова Наталья писал(а) 2025-07-29 17:21:

Да, для пиков 300мкс или шире.

“ККЭ” - что имеете в виду? “Контроль качества Электроэнергии”?
Не уверен что верно понимаю вопрос.
Screenshot_20250730_185742
Значение времени хранения в самом измерителе определяется значением регистра.
То есть в регистр записывается величина окна в котором замеряется наибольшее значение напряжения (тока).

Вот тут тоже не очень понятно.
Количество записей в архиве - настраивается. При значении количества записей в 10к, например и трех каналах напряжения храниться будут ~26 часов.
При большем количестве записей - больше.
А каую задачу решаете?

ККЭ - да, контроль качества электроэнергии, подразумевается WB-MAP3E под
этим.
Наша задача такая.

WB-MAP3E на объекте снимает показания сети, верхний уровень Zabbix,
достаточно нагружен, опрос будет проходить не чаще 10-15 секунд, может и
еще реже, очень много информации помимо WB-MAP3E. При этом в случае если
был скачок по напряжению или току надо иметь возможность эту информацию
раскрыть. Оперативность не нужна. Нужна именно возможность посмотреть
потом архивные данные, лишь бы они сохранились.

Если пик шире 300 мкс фиксируется, получается что за 1 секунду должно
быть зафиксировано 333 точки. При опросе 10 секунд уже 3 330. Плюс два
параметра и три фазы. Итого за 10 секунд получаем практически 20 тыс.
записей.
При этом записи без пиков можно и не хранить, вопрос в том, сможет ли
этот функционал выполнять WB-MAP3E.

По умолчанию стоит период таймера сброса пиковых значений 60 секунд. Но
как они хранятся? Если за эти 60 секунд было 10 секунд пиковых значений,
как это можно будет увидеть? Сколько значений будет записано за 60
секунд? Получиться ли по данным построить потом осциллограмму с шагом в
300 мкс - вот что нам надо фактически.

Андрей Радионов через Wiren Board Support писал(а) 2025-07-30 21:04:

Нет, неверно понимаете. В пределах временного окна, время задается от 1 секунды, регистрируется максимальное значение, которое в регистр и отображается.
На скорости 115200 по RS-485 не удастся получить более чем 200 значений регистров в секунду.

Тогда лучше установить размер окна более максимального периода опроса, по умолчанию - 60с.

Они все не хранятся. В регистре - максимальное значение.

Целесообразно применить не измерители а анализаторы сети тогда, например
С шагом 300мкс - точно нет. Одиин опрос занимает ~5мс.