Добрый день, подскажите, соответствуют ли адреса регистров WB-MAP12H с прошивкой 2.2.5 тем, что описаны в документации (прошивка 2.1)? Дело в том, что мы приобрели новый счетчик и пытаемся написать софт для его опроса, но, на данный момент, получаемые данные выглядят как-то странно, вот например, некоторые значения для четвертого канала:
Чтение input-регистров 0x40bc-0x40bf (4 регистра), ответный пакет:
62 04 08 00 03 00 03 00 0c ff fa a3 f8
Результаты:
Суммарный коэффициент мощности - 0.003
Коэффициент мощности по фазам - 0.003 / 0.012 / 65.53
Чтение input-регистров 0x4200-0x423f (64 регистра), ответный пакет:
62 04 80 da d5 00 00 00 00 00 00 48 9f 00 00 00 00 00 00 49 f4 00 00 00 00 00 00 48 d9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 00 00 00 00 00 00 00 0f 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 6b 00 00 00 00 00 00 02 be 00 00 00 00 00 00 02 64 00 00 00 00 00 00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00 3e 00 00 00 00 00 00 c0 8d
Результаты:
Суммарная прямая активная энергия - 0.54746
Прямая активная энергия по фазам - 0.40776 / 0.62537 / 0.55624
Суммарная обратная активная энергия - 0
Обратная активная энергия по фазам - 0 / 0 / 0.37632
Суммарная прямая реактивная энергия - 0.0384
Прямая реактивная энергия по фазам - 0.00768 / 0.0128 / 0.27392
Суммарная обратная реактивная энергия - 0.48642
Обратная реактивная энергия по фазам - 0.25602 / 0.32512 / 0.15872
Чтение input-регистров 0x4300-0x430f (16 регистров), ответный пакет:
62 04 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff fd 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 80
Результаты:
Суммарная активная мощность - 0
Активная мощность по фазам - 0 / 0.0625001 / 0
Суммарная реактивная мощность - 0
Реактивная мощность по фазам - 1.04858e+06 / 0 / 0