Добрый день.
Внёс параметры токовых трансформаторов согласно инструкции, но показывает не понятное значение.

Но в данных почему-то по первому каналу вот такие значения:

в этот момент включены 7 лампочек по 95 ватт. Лампы накаливания.
Ну другом устройстве измерения та же мощность отмечена красным квадратом

и тут она точная.
В чём может быть засада?
Подключил все 6 каналов измерения и повесил их на один и тот же проводник. Показывают все одинаково. ±0.01 W разница. Но показывают не то)

на всякий случай приложу версии системы и показания со вкладки device. Сейчас нагрузка без лампочек: котёл Protherm и Wirenboard.
Здравствуйте! Какая версия прошивки счетчика?
Рекомендую сначала обновить прошивку счетчика до последней. Затем убедиться, что в указанных регистрах конфигурации токовых трансформаторов действительно нужные значения, считав их утилитой modbus_client.
2021-11-08 08:07:30,573 Update available: WB-MAP6S fw2 (port: /dev/ttyRS485-1; slaveid: 62) (from 2.2.7 to 2.3.2)
Обновил. Данные изменились.
В вебе показываются регистры.
А вот через утилиту почему-то не получается проверить
root@wirenboard-A2VCIGJP:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a62 -t0x03 -r0x1462
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[3E][03][14][62][00][01][25][2B]
Waiting for a confirmation…
<51><04><04><00><00><07><27>
Message length not corresponding to the computed length (9 != 7)
ERROR occured!
Драйвер wb-mqtt-serial останавливаете перед работой с утилитой?
Для остановки драйвера используйте команду
systemctl stop wb-mqtt-serial
После окончания работы с утилитой запустите драйвер снова:
systemctl start wb-mqtt-serial
После обновления прошивки данные стали нормальные? Пришлите снова скриншот окна счетчика со страницы Devices.
вот это не делал.
Сейчас всё считалось. Данные есть и верные.