WB-MAP3ET: cбрасывается суммарная энергия Total AP energy

Здравствуйте. Установил WB-MAP3E(T) и подключил к контроллеру от phoenix contact. Через некоторое время сбрасываются значение конкретно в одном регистре.
Сеть однофазная, счетчик трехфазный, может в этом проблема?
Регистр - Energy Total (Wh)


и спустя время …

Здравствуйте!
Данные по суммарной энергии хранятся в формате u64 little endian (WB-MAP3E(T), прошивка 2.x: измеряемые и вычисляемые величины — Wiren Board):

4608	0x1200	Input	RO	u64   little endian	Total AP energy   Суммарная прямая активная энергия	x10-5, кВт·ч	2.1

Вы правильно указываете формат? Предполагаю, что читаете в формате big endian.
Можете показать необработанные дампы запросов и ответов при опросе данного регистра?

2 лайка

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.