Здравствуйте. Установил WB-MAP3E(T) и подключил к контроллеру от phoenix contact. Через некоторое время сбрасываются значение конкретно в одном регистре.
Сеть однофазная, счетчик трехфазный, может в этом проблема?
Регистр - Energy Total (Wh)
4608 0x1200 Input RO u64 little endian Total AP energy Суммарная прямая активная энергия x10-5, кВт·ч 2.1
Вы правильно указываете формат? Предполагаю, что читаете в формате big endian.
Можете показать необработанные дампы запросов и ответов при опросе данного регистра?