WB-MAP3H Данные получаемые по активной мощности

Здравствуйте. У меня вопрос по данным получаемым по активной мощности из регистра 0x1302. У меня подключена катушка на 75 ампер и её данные я занёс в регистр 0x1460 витков 2995 и фазовый сдвиг 795, но получаю странные цифры в районе 65000, хоть нечего не подключено, хоть подключай нагрузку, помогите расшифровать.

Добрый день!
Опрашиваете с контроллерам Wiren Board? Пришлите скриншоты настроек и показаний.

Нет, мы подключили через COM порт к пк и с помощью запросов получаем данные, прикладываю скрин

На ваттметре в этот момент 120 ватт

Заметил что если не доводить до 50 ватт то показывает правильные значения но с минусом

В регистре 1301

неправильно понял как воспринимать данные, разобрался