Здравствуйте. У меня вопрос по данным получаемым по активной мощности из регистра 0x1302. У меня подключена катушка на 75 ампер и её данные я занёс в регистр 0x1460 витков 2995 и фазовый сдвиг 795, но получаю странные цифры в районе 65000, хоть нечего не подключено, хоть подключай нагрузку, помогите расшифровать.
Добрый день!
Опрашиваете с контроллерам Wiren Board? Пришлите скриншоты настроек и показаний.
На ваттметре в этот момент 120 ватт
Заметил что если не доводить до 50 ватт то показывает правильные значения но с минусом
В регистре 1301
неправильно понял как воспринимать данные, разобрался