Неправильные измерения мощности MAP3e версия прошивки 2.2.5

Добрый день! Счётчик MAP3e, версия прошивки 2.2.5, установлен, введены правильные данные трансформаторов. Выдаёт странные (неправильные) значения активных мощностей, неправильное значение накопленной энергии: Например, значение в регистре 0x1300 - 65502, 0x1301 - 17664, что соответствует значению почти в 22 МВт [ ((65502<<16)+17664)*0.00512 ]. Другой такой же счётчик на другом вводе, но с версией прошивки 2.2.8 считает правильно. Это нормальное поведение этой версии счётчиков или нет? Проблема в том, что это уже второй из одной и той же партии так себя ведёт.

Добрый день!

Значение в регистре - знаковое, т.е. это -11318 Вт.
Отрицательное значение может получиться, если вы перепутали направление трансформаторов (не по стрелочке), перепутали трансформаторы между фазами, или перепутали местами провода от трансформаторов.

Подробно в документации: Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E — Wiren Board

1 лайк

А напишите, пожалуйста, как Вы это значение посчитали?
UPD: Отмена. Понял. По той же формуле, но со знаком. Невнимательно прочитал.

Спасибо большое за ответ. Вы были правы. Были перепутаны провода, но не от трансформаторов, а фазные - монтажники ошиблись и подключили ACB к счётчику