WB-MAP3H max/min U,I

Добрый день!
Есть задумка - измерять максимальное и минимальное значение силы тока и напряжения за некоторый период. Счетчик Вычисления буду производить на WB6.
Для обеспечения максимальной точности измерения хочу получать как можно чаще эти параметры по modbus. В вики написано что данные появляются в регистрах 3 раза в секунду.
Хотелось бы понять - правильно ли я, для начала, настроил параметры обмена по rs485-1 ?
Скорость обмена поднять не надо? 9600 норм?

заранее спасибо!

Один цикл запрос-ответ для регистра займет 26-50 мс. на 9600
То есть на этой скорости ~20-38 обменов в секунду. Я бы скорость поднял до 115200.

Спасибо, поднять попробую, но если вы говорите 20-38 обменов в секунду на 9600, то это почти в 10 раз быстрее, чем данные в регистрах обновляются.

Это время, грубо говоря - для запроса одного регистра или группы из 4 регистров (суммараная энергия канала - 64 бит).
Включите debug для порта - будет в логе видно, сколько всего запрашивается.