WB-MAP6S можно ли замерять стартовые токи

Когда подбирал счётчик - где-то вычитал, что он умеет помнить стартовый ток и настраивается в каком-то регистре время хранения максимума. Но сейчас листаю карту регистров и даже близко не нахожу ничего о стартовых токах.
Подскажите, это я что-то перепутал и MAP6 так не обучен, или описания регистров как-то не правильно трактую?
Очень рассчитывал на максимально значение тока за настраиваемое время.

Добрый день.
Нет, WB-MAP6s не имеет такого функционала. И остальные выпускаемые счетчики - тоже, максимальное значение напряжения за период - да.

Можно измерять пиковые значения тока и напряжения за заданный промежуток времени (Ipeak, Upeak).

Да, очень похоже на то что нужно. Не подскажете как понять какой это номер регистра по modbus? И в каком регистре выставить время. В карте регистров не нахожу.

Данный функционал, к сожалению, доступен только в счетчиках WB-MAP12E и WB-MAP3E. В WB-MAP6S нет таких параметров, ошибся.

А нет возможности фичу в разработку добавить, что бы на MAP6 тоже появился максимальный ток за время? Лучше если конкретно обучился бы именно пусковые токи понимать, но это не точно. Програмно из максимум придумать пусковые токи +/- можно.

Пока такой возможности нет, запишу вашу идею в пожелания для разработки.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.