WB-MAP6S не могу записать значения трансформаторов

Итак имеется WB-MAP6S версия 1.0.1. Устройство живое опрашивается по rs 485.
При попытке записать коэффициенты трансформаторов тока выдает ошибку

root@wirenboard-AX2W5HRB:/mnt/data/root# modbus_client --debug -mrtu -pnone -b9600 -s2 /dev/ttyRS485-1 -a122 -t0x10 -r0x1460 5002 5003 5010 138 143 217
Data to write: 0x138a 0x138b 0x1392 0x008a 0x008f 0x00d9
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[7A][10][14][60][00][06][0C][13][8A][13][8B][13][92][00][8A][00][8F][00][D9][A4][E6]
Waiting for a confirmation…
<7A><90><03><7C><18>
ERROR Illegal data value
ERROR occured!
При этом если пытаемся считать адрес устройства, то оно отвечает корректно
root@wirenboard-AX2W5HRB:/mnt/data/root# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a122 -t0x03 -r128
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[7A][03][00][80][00][01][8F][A9]
Waiting for a confirmation…
<7A><03><02><00><7A>


SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x007a

Подскажите в чем может быть проблема?

Добрый день.
В документации: Таблица управляющих Modbus-регистров для счётчиков электроэнергии WB-MAP6S — Wiren Board
указано что эти регистры доступны с версии прошивки 2.1
Ну и явно про невозможность изменения настроек для указано тут: Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP6S — Wiren Board