Настройка WB-MAP6S через modbus

Добрый день!

Пытаюсь настроить параметры трансформаторов через регистры modbus (без контроллера)

Параметры, указанные на листовке:

ZMCT102w

Коэффициент трансформации = 2000

Фазовый сдвиг = 50

Подскажите, какие сырые значения записать в регистры 5го канала для настройки параметров выше?

Регистры 9313 и 9316

Добрый день!

Через modbus_client записывайте как есть на наклейке в десятичном виде.

5.2 Настройка токовых трансформаторов