WB-MCM8 и WB-MIO+WBIO-DI-WD-14 как станции ввода

Планирую использовать WB-MCM8 и WB-MIO+WBIO-DI-WD-14 в качестве независимых станций ввода по Modbus RTU. Контроллера Wirenboard не имею и не планируется. Не смог однозначно понять из документации на модули:

  1. Смогу ли я настроить эти модули (параметры сети rs485, адреса slave и т.п.) без контроллера Wirenboard?
  2. Если да, то это можно сделать через тот же Modbus, записав в определённые регистры или нужен компьютер c Linux и некая программа modbus_client?
  3. Находил на форуме посты, что нужно какие-то определенные данные записать в определенные регистры чтобы сконфигурировать модули, есть ли некий мануал что куда записать для моих устройств?

Спасибо.

Да, конечно. Полностью поддерживается стандарт Modbus RTU

Можно рабтать и с Windows с помощью Modbus poll
Настройка, например:

Для WB-MCM8 - карта регистров
WB-MIO - карта регистров
WBIO-DI-WD-14 регистров сам по себе не имеет и отображается в регистры MIO (для первого модуля входов coil 1000…1015, описано тут)
Не стесняйтесь спрашивать если что-то непонятно.