WB-MCM8 - открытый коллектор

Добрый день. Касательно подключения датчиков и приборов с выходом типа “сухой контакт” все понятно.
В описании на устройство указано, что может работать выходом “открытый коллектор”.
Вопрос есть счетчик СЕ102М с выходом “открытый коллектор”. подключение такое image, где +,- питание 12В блока питания, Fвых - необходимо подключить ко входу модуля? на GND модуля нужно что то подключать?

Добрый день. На входах MCM8 уже есть напряжение с орграничивающим ток резистором.
Поэтому вывод “+” (13) счетчика следует соединить с каким-нибудь входом модуля а вывод “-” (12) - с iGnd.

Здравствуйте!
В документации к счетчику Энергомера СЕ102М нашел немного другую схему:

По ней с iGND нужно соединить вывод 8 счетчика, а со входом MCM8 вывод 7 счетчика.

1 лайк

А пожарный извещатель ИП 212-3СУ можно по такой же схеме подключить к модулю?

Без отдельного питания - скорее нет. Почитать можно тут: https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-ip-212-45-k-wb6/

В документации на извещатель есть такие схемы:


Вроде бы должен работать и без отдельного питания. Клемму 3 подключать на iGND, клемму 2 на вход модуля. По документации напряжение питания извещателя 9-28В.

Спасибо, попробую.

Максимальный ток входа модулей порядка 2 мА, может не хватить. Все ж советую внешний резистор и диод (достаточно 1448) катодом ко входу модуля.

Подключил счетчик по этой схеме. Прошу подсказать с настройками регистров модуля для считывания импульсов счетчика.

Вход модуля срабатывает при выдаче импульса счетчиком? Должен загораться соответствующий оранженвый светодиод на модуле.
Как опрашиваете модуль MCM8, с помощью контроллера? Какие регистры хотите считать? Полная карта регистров модуля приведена здесь: Карта регистров модулей счетчиков WB-MCM8 — Wiren Board

Не срабатывает, поэтому и решил что возможно в настройках проблемы.
При страбатывании импульса на счётчике, напряжение на входе в модуль падает с 12В до 10,5-11 В.

Проверить работу модуля можно замкнув его вход и iGND. Внешний резистор, указанный в схеме, используете? Его не нужно использовать, токоограничивающий резистор уже есть в модуле.

Модуль рабочий. При замыкании индикатор срабатывает.
Доп.резистора нет.

Так, а измерьте ток который создает ОК счетчика от входа MCM8? И, точно ли правильно подключено, на верные клеммы?

С подключением все верно. “+” на вход модуля, “-” на GND модуля.
Ток измерю отпишусь.

А если оптопару поставить? и удобнее и проще и надежнее.

Судя по описанию на модуль, в нем оптопара уже стоит.

Ток 0.05mA.

То есть при замкнутом выходе счетчика такой? Или это при разомкнутом? Ток, нпри котором срабатывает вход - от 1,5мА.

При замыкании.