Добрый день. Есть ли возможность получить ток нагрузки с диммера WB-MDM3? Если там есть защита по току, то можно предположить что есть возможность увидеть ток.

Добрый день. Нет, “защита” по току аппаратная и сейчас ее срабатывание в регистрах не отображается.

Я написал программу для управления рулонными шторами, а точнее программу с возможностью получать точное позиционирование штор, и задавать его. Это актуально например для Алисы. Можно сказать - открой шторы на 70%. Но для этого я использую измеритель тока. А вот если бы он был встроен в реле, было бы гораздо проще.

Хм… Добавлю в предложения. Хотя они у нас были (на складе может и есть) реле Модуль реле 2-канальный WB-MRWM2 - решения для автоматизации
и популярностью не пользовались.

Я ранее рассматривал уже данное реле, оно конечно подходит, но было бы круты закинуть логику позиционирования в модуль управления шторами, пусть он и будет стоить на 1000 рублей дороже.