WB-MGE v.2 не отдает значения когда подключаю второй сервер

Второй сервер нужен для тестов, когда я его включаю он нормально получает все значения из модбас, а первый север перестает их получать и начинает получать только после перезагрузки, то есть не после того как второй сервер отключиться, а после полной перезагрузки первого сервера.
В админке WB-MGE v.2 пишет что есть два соединения, когда запускаю два сервера.
Почему так ? почему отваливается один сервак и не может получать новые значения ?

Здравствуйте.
Пришлите, пожалуйста, диагностический архив.
Уточните схему подключения к WB-MGE v.2. Какое оборудование выступает в качестве Modbus TCP мастера (основного) и Modbus TCP мастера (тестового). Пришлите скрины настройки WB-MGE v.2.
Если не активирован пункт “ModbusTCP Poll”, то попробуйте его активировать и проверить работу с данным параметром.

1 лайк

ModbusTCP Poll помогло, а там значение от 200 до 9999 какое лучше поставить и почему ?

Это тайм-аут опроса. И данный параметр не дает надолго (больше установленного) занимать линию с ответом от слейва. Я бы данный параметр установил 1000 или 2000 мс.