Здравствуйте, имеется связка wb-mio и hvd-8, mio питается от wb-ups v.2, а тот в свою очередь от бп 24В 0.6А. Связь с wiren board 7 осуществлена по ethernet, modbus TCP.
Периодически модуль краснеет в веб-интерфейсе, в системный журнал записываются следующие сообщения:
Спойлер
11-11-2024 14:31:50.918 [wb-mqtt-serial] | WARNING: <172.16.131.210:502>: closed due to repetitive errors |
---|---|
11-11-2024 14:31:45.269 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [modbus] Continuous read is not enabled [slave_id is 97:1] |
11-11-2024 14:31:44.836 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [modbus] Continuous read is not enabled [slave_id is 97:1] |
11-11-2024 14:31:44.747 [wb-mqtt-serial] | WARNING: <172.16.131.210:502>: closed due to repetitive errors |
Пробовал modbus_client, действительно на некоторые запросы не получаем ответа. То же видно и в masterOPC, причем время ответа может достигать нескольких секунд (4000 и более мс)
При подключении по протоколу modbus over tcp через socat я не увидел таймаутов… Десятки идентичных модулей в той же подсети работают исправно, в чём может быть проблема?