WB-MIO-E v.2 + WB-MRM2-mini v.2

К контроллеру WB 7.4 подключен один шлюз WB-MIO-E v.2, на котором висят 22 модуля WB-MRM2-mini v.2. При добавлении устройств на шлюз WB-MIO-E v.2 возникают проблемы. Если добавить одно устройство, то оно видится без проблем и считывает его серийный номер. При добавлении 2-го устройства из списка устройств пропадают все ранее добавленные устройства, даже если они были добавлены по портам RS485-1 или RS485-2.
Настройки шлюза и порта:



При этом если менять порядковый номер устройства он видит одно и то же устройство с одним и тем же серийным номером

Добрый день.
А выражение 41:1, введенное в качестве адреса modbus устройства - зачем? То есть зачем используете stride?
Указывайте ID без каких-либо дополнений.

41:1 - согласно инструкции на модуль в пункте “Подключение через RS485” пункт 5 “В поле Slave id… укажите адрес WBIO в формате <Modbus-адрес модуля MIO>:<порядковый номер
WBIO>, например, 15:1.”. Если вводить просто ID модулей, то контроллер их не видит:


WBIO модули подключаются через боковой разъем. Они отношения к RS-485 не имеют, совершенно.

Хорошо. Опускаем нумерацию для модулей WBIO. Выше я приложил скрины с прямой адресацией.

Скрины не лучший споосб, покажите пожалуйста результат опроса модулей с помощью мodbus_client, как самого MIO (id 41) так и подключенных по шине.
Точно ли модули имеют заводскую настройку параметров связи?
Подключите один из них к порту контроллера - и просканируйте шину.

тему можно закрывать. Приборы увиделись. Спасибо

пн, 27 нояб. 2023 г. в 18:56, Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.