Включил окно коммуникационного трафика.
Как сконфигурирован первый WBIO модуль в MIO?
Один раз надо сконфигурировать, перед использованием.
Ну и посмотрите в тему, например
Прочитал по указанным ссылкам посты, но проблема в том, что там ссылки идут на GitHub, которые выдают 404 ошибку. Не могу скачать информацию.
Просто с 10000 и ниже нули прописать?
Попробуйте вместо Modbus Poll воспользоваться Rilheva. Проверяю у себя, все корректно работает сразу же.
Тоже самое все (спасибо за ссылку на Rilheva)
Я думаю проблема в конфигурировании. Нужна инструкция, чтобы сконфигурировать корректно.
Я ведь уже не раз давал ссылку на полную документацию, на описание всех регистров модуля…
ОК, не хотите читать - тогда для конфигурации WD-14 первым модулем нужно записать, регистр-значение:
11000 - 0xffff
11001 - 0x0000
11002 - 0xffff
11003 - 0x0000
11004 - 0x0000
11005 - 0x4444
10999 - 0x0001
@BrainRoot а можно еще раз ссылку, где это написано на будущее.
Я внимательно читал по много раз все ссылки.
PS
Да сейчас все работает. Нужно было флаг прописать.
С конфигурацией и чтением разобрались. Осталось несколько вопросов:
- Можно ли как-то понять, что модуль сконфигурирован или нет?
- Конфигурация сохраняется при отключении питания правильно?
- Могу ли я прописывать конфигурацию при каждом подключении к модулю? Есть ли в этом какие-либо минусы?
Спасибо
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-Modbus-Registers
И тут:
Чтением соответствующих регистров.
Да.
Да, можно. Если значение не меняется - запись в eeprom не происходит.
Спасибо
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.