Здравствуйте, появилась такая проблема, есть необходимость удаленно подключить WB-MIO E по modbus tcp, они с WB6 в одной подсети, 192.168.88.60 и 192.168.88.65, настроил WB-MIO E на статик адрес в той подсети, в WB настроил новый tcp порт с адресом WB-MIO E, подключил сбоку к нему релюшки, адрес устройства 84:1, и не работает зараза… подскажите, что не так делаю
Добрый день. Есть ли еще какое-нибудь устройство с тем же адресом?
адресом ip или модбас?
ну нет, уникальное
Нет мыслей?
Адресом modbus.
Так, давайте разбираться. Настройки modbus части MIO-E проверили?
Дык да, TCP сервером поставил, адрес тоже в подсети с wb
Как написано в документации MIO-E - это два устройства. С раздельным конфигурированием.
Так, сначала проверяем конфиг Ethernet части, обязательно проверяем порт.
Также смотрим смотрим на счетчик принятиых-отправленных, как через TCP (там адрес контроллера) так и через последовательный порт (нижняя строчка):
Если все ОК - то проверяем настройки контроллера, настройки порта:
Тоже хорошо?
Тогда - подключаем выводы RS-485 MIO к свободному порту контроллера и попробуем пообщаться с MIO напрямую, с помощью modbus_client.
Сейчас беда какая то, физически доступа к нему не имею сейчас, а он глюкнул и слетел с сетки(
Напишите, как будет доступ. Обычно с MIO проблем нет, интересно.
приветствую, в общем разобрался я, тупанул со скоростью обмена))