nemen
27.Октябрь.2025 13:28:25
1
Добрый день. Имеется ethernet между двумя зданиями. в Одном контроллер 8.5 192.168.6.197, в другом Wb Mio v2 192.168.1.111. (в одной сети ругается поиск устройств, no route to host в логе). Роутер микротики hex s. К мио по rs подключен MCM8 и далее по шине счетчик Меркурий 234, на конце терминатор.
Не видно устройств на шине rs мио, ни счетчика ни mcm8. Когда делается поиск устройств на MIO rx tx отображает запрос на передачу и прием.
Пинг в cmd тоже есть. В чем может быть проблема, что еще нужно настроить??
Добрый день!
Пригласите пожалуйста пользователя support@wirenboard.com в организацию на облачном сервисе.
Для этого в настройках организации нажмите кнопку “Пригласить”
И укажите почтовый адрес:
После этого поддержка получит доступ к вашему контроллеру для диагностики.
Не забудьте удалить потом доступ.
Алексей, мы с вами общались по телефону. Прошу написать результат проверки связи через modbus_client с WB-MCM8 (219).
modbus_client --debug -mtcp -a219 -c1 -r128 -t0x03 -o300 -p23 192.168.1.111
nemen
27.Октябрь.2025 14:33:22
5
после отключения всей шины после mcm8.
nemen
27.Октябрь.2025 14:35:09
6
перевел MIO в режим tcp none и в поиске что то появилось
nemen
27.Октябрь.2025 14:43:09
7
Смог добавить mcm8 в этом режиме, обновить прошивку.Не понятно почему mio определяется как неизвестное устройство
Работает так на 9600
nemen
27.Октябрь.2025 15:44:53
9
Был дребезг контакта на линии после mcm8, залом внутри изоляции, теперь все работает по шаблону 234 D, спасибо
Рад, что удалось разобраться.
Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 — это составное устройство из WB-MIO и WB-MGE в одном корпусе.
Это определяется еще и WB-MIO через TCP— это нормальное поведение, для него шаблона у нас нет.
nemen
27.Октябрь.2025 22:45:29
12
Спасибо, теперь на одной шине отлично уживаются разные счетчики Меркурий с шаблонами 230, 234 D , mcm8 и энергомера.
1 лайк