Добрый день.
WB-MR6LV/I и WB-MR6LV/S, сигнатура mr6G, версия прошивки последняя mr6G__1.21.3_master_ee5933e. Поведение идентично на обоих реле.
Согласно документации Карта регистров модулей реле — Wiren Board не получается настроить вход на режим работы 5 “не используется в реле”. Реле принимает все параметры с 0 по 6, за исключением 5. Приложил видео.
Добрый день!
Значение 5 не используется в том смысле, что оно не используется для задания режима работы входа.
Если хотите отключить управление реле непосредственно с его входа, можете выбрать “3: управление отключено, вход измеряет частоту”
Зачем в таком случае оно отражено в документации?
Отражено, что не используется. Думаю, поправим. Передам коллегам.