WB-MR6LV входы для детекта напряжения 230 В (AC)

Каким образом лучше всего доработать входы WB-MR6LV (все или часть) чтобы задействовать их для проверки наличия напряжения 230 В (AC)?

Добрый день. Не надо дорабатывать существующее реле, это как минимум чревато потерей гарантии. К тому же если доработать “часть” входов - то получим “220” на iGnd.
Я бы использовал просто оптроны.
То есть через токоограничительный резистор подаем “220” на светодиод 817 оптрона , шутнтированный диодом. Но лучше использовать 814 оптрон, там диод не нужен. Коллектор оптрона - подключаем ко входу реле, эмиттер - на IGnd. Задача решена.

Безусловно это будет отдельная платка где выходом должен быть сигнал который корректно воспримется WB-MR6LV, с корректной развязкой низко и высоковольтной частей.

Да, развязка оптроном - полностью решает задачу.

Если кому интересно есть готовые модули на али типа этого:

Да, именно вот такое же и описывал. Тут готовое и по цене деталей в розницу.

А можно схему нарисовать с этой платой, как её подключить для определения напряжения.

На L и N клеммы платы подключается фаза и ноль детектируемого напряжения.
Gnd платы - подключается к iGnd реле. Out платы - к входу реле. Vcc не используем.
Лучше выбрать без активных элементов, вот такого типа:
Screenshot from 2021-09-15 10-18-18
точно будет работать.

а если контролить 3 фазы то можно такой?

Да, можно. Тут важно - нужно ли ему питание низковольтной стороны только для светодиода или без питания не будет и оптрон работать. Но в любом случае переделать - дело 5 минут.

ок, закажу. поглядим что получится. Спасибо.

Здравствуйте.
Очень интересен результат.
Напишите, получилось ли подключить, если да, то как реализовали алярм на смартфон ?

заказал, приехало. но пока не зацепил его

Добрый день!
Результатом поделитесь?

Будьте любезны, можно поподробнее?
Предстоит сейчас такая задача.