WB-MS v.2 20 показывает неверную температуру и влажность

Имеется WB-MS v.2 20 к нему подцеплены дополнительные датчики температуры. Почему он может показывать неверную температуру и влажность на внутреннем датчике? Для примера доп. датчики показывают 18 градусов а внутренний 1,9 градуса (расположены они рядом). Влажность тоже непонятная 3,4 % хотя психрометром показывает 45 %. Можно ли это поправить настройкой датчиков или он сломан? WB-MS v2 20

Добрый день!

Кажется, у вас действительно модифицированный шаблон, попробуйте вернуть его на исходный. Если дело не в шаблоне, то, видимо, проблема в датчике. Тогда напишите на info@contactless.ru со ссылкой на эту тему для замены. Но если сам датчик окажется исправным, то с вас возьмут немного денег за проверку.

Спасибо за подсказку. Проблема действительно оказалась в шаблоне, а точнее были напутаны адреса вместо 4 и 5 стояли 1 и 2. Правда как это произошло, не знаю.