Добрый день, в проекте предусмотрено несколько модулей WB-MWAC
В одном модуле количество датчиков протечки которые хотел бы отслеживать индивидуально больше 3. в другом - меньше 3. Можно ли управлять сервоприводом на одном модуле по сигналу полученному в другом модуле? Если да, насколько это будет надежным решением ?
Добрый день!
Есть два варианта, первый прост, нужно проста на проста запарралелить сами датчики. Тем самым вся логика по отработки аварий останется на модуле WB-MWAC.
Второй вариант по сложней, подключите как Вам удобно датчики на двух WB-MWAC и написать правила для WB6, который возьмет управление модулями по RS485 на себя. Автономность WB-MWAC, это способность работать без контроллера, при этом теряется.
Про автономность второго варианта понял. Я правильно понимаю что правила WB6 это основа его работы. На них по сути построено все управление. Т.е. этому механизму можно доверять ? Иными словами насколько надежным является сам контролллер (при условии что 220В в щит подается непрерывно) ?
Wb-rules один из основных движков, который дает гибкость в управлении различными устройствами и интерфейсом самого контроллера.
Надежность контроллера обеспечивается как качественным изготовлением так и механизмом контроля работоспособности и автоматического перезапуска.
Автоматическим сбросом контролера занимается так называемый сторожевой таймер (англ. watchdog), реализован аппаратно. Watchdog — Wiren Board