Все же прошивки надо обновить, есть несколько исправленных багов.
Предлагаю обновить прошивку на MWAC до актуальной затем сбросить счетчики (покажите команду и ответ на нее).
Прошивка стоит последняя.
Вот из консоли вывод
root@wirenboard-ATSNNX3W:~# systemctl stop wb-mqtt-serial
root@wirenboard-ATSNNX3W:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyMOD1 -a119 -t0x10 -r312 0 0
Data to write: 0x0000 0x0000
Opening /dev/ttyMOD1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[77][10][01][38][00][02][04][00][00][00][00][48][C4]
Waiting for a confirmation…
<77><10><01><38><00><02>
SUCCESS: written 2 elements!
root@wirenboard-ATSNNX3W:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyMOD1 -a119 -t0x10 -r313 0 0
Data to write: 0x0000 0x0000
Opening /dev/ttyMOD1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[77][10][01][39][00][02][04][00][00][00][00][89][08]
Waiting for a confirmation…
<77><10><01><39><00><02><9B><6F>
SUCCESS: written 2 elements!
root@wirenboard-ATSNNX3W:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyMOD1 -a119 -t0x10 -r314 0 0
Data to write: 0x0000 0x0000
Opening /dev/ttyMOD1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[77][10][01][3A][00][02][04][00][00][00][00][C9][1D]
Waiting for a confirmation…
<77><10><01><3A><00><02><6B><6F>
SUCCESS: written 2 elements!
root@wirenboard-ATSNNX3W:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyMOD1 -a119 -t0x10 -r315 0 0
Data to write: 0x0000 0x0000
Opening /dev/ttyMOD1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[77][10][01][3B][00][02][04][00][00][00][00][08][D1]
Waiting for a confirmation…
<77><10><01><3B><00><02><3A>
SUCCESS: written 2 elements!
root@wirenboard-ATSNNX3W:~#
Крайний тест: отключите питание MWAC и вытащите батарейку минут на 20. Ничего не измениться - поменяем гарантийно.
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
Если нет, то какая версия прошивки сейчас в устройстве?
После записи регистров с помощью modbus-client прочитайте эти же регистры (312-313, 314-315) и регистры 316-317, 314-315 также вручную.
Затем из веб-интерфейса измените начальное значение P1, например, на 10, а затем верните снова на ноль. Изменится ли Счетчик Р1? То есть показания счетчика должны сбрасываться на 0, если при ненулевом значении начального значения записать 0.
Добрый день,
Пока не проверил, в ближайшее время
Добрый день. Получилось проверить?
Добрый день , у меня такая же проблема.
Модуль перестал считать импульсы. Причем дошел до значений 1201 и 951
в какой-то момент, но судя по всему после обновления прошивки - перестал считать. Нашел эту тему. пробовал в ручную накидать счетчик - не считает. Отключал выключал ничего н помогает. Вытащил батарейку. Счетчик сбросился теперь 0 = 0. и не считает. при этом все остальное работает. краны переключает, орет ну тд. Что делать?
Добрый день. Какая прошивка на модуле?
Какое напряжение на батарейке?
добрый день. сейчас нет возможности посмотреть. Но возможно питание отключали и порядка 2 мес не было электричества. Рекомендуете заменить? Без батарейки модуль принципиально не считает импульсы, будучи подключенным к питанию?
Вполне может не считать при каком-то пограничном значении разряжегнной батареи. Но для начала все же попробуйте отключить клеммы счетчиков и позамыкать перемычкой, чтобы удостовериться что дело именно в самом модуле.
А при отключении клемм от счетых входов и замыкании перемычкой?
Доброе утро. При замыкании перемычкой тоже не работает. При этом краны включает выключает и реагирует на датчики протечек.
Интересно…
Есть возможнось измерить напряжение на неподключенных счетных входах? То есть напряжение между Gnd и P1 (P2)?
Кстати, а точно замыкали входы на Gnd?
Уважаемые! Выяснилось, что не верно было смонтировано! Сегодня был на объекте оказалось подключили на ignd. Поменял - все заработало! прошу прощения за кипиш!
Ну, отлично! А то даже предположений не было, кроме явной неисправности.
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.