WB-MWAC. Значения регистров mapping-матрицы

Здравствуйте, Уважаемые Коллеги.
Подскажите, пожалуйста, какие значения что означают в mapping-матрице WB-MWAC - регистры 384…429?
Из стандартного описания понятно, что:
0 - не используется
4 - выключить при замыкании
8 - включить при замыкании
9 - повторять вход
А вот другие значения, что делают?

Добрый день. Более подробно про значения для mapping матрицы вы можете прочитать по ссылке Mapping-матрица — Wiren Board

1 лайк

Добрый день.

Именно применительно к WB-MWAC матрица со значениями по умолчанию описана тут: Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC — Wiren Board

Вот тут Mapping-матрица — Wiren Board перечислены все возможные значения прямо в таблице.
То есть для каждого входа можно обработать любое из трех событий: замыкание, переключение и размыкание, с дополнительной возможностью обработки первого события, например “0111 (7) — Выключить при размыкании, потом изменять состояние при переключении”
Иногда такое нужно.

Теперь все понятно. Проглядел эту страницу. Спасибо большое!

1 лайк

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.