При включении сценария (света в санузле) от выключателя свет фактически один раз моргает, т.е. нажал выключатель - свет отрабатывает так: включился-выключился- включился. Далее по сценарию.
При выключении сценария (света в санузле) от выключателя свет фактически один раз моргает, т.е. нажал выключатель - свет отрабатывает так: выключился-включился- выключился.
Если включить свет от выключателя, но при этом не зайти в санузел (отсутствует сработка датчика открытия двери и/или датчика движения), то сценарий фактически не запускается и свет остается включенным, пока его не выключить выключателем или не запустить сценарий (войти в санузел, н-р). Как сделать так, чтобы свет выключился через заданный промежуток времени (н-р, по таймеру отсутствия движения)?
с точки зрения логики сработки по датчику движения, что лучше использовать значение топика Current Motion или Max Motion?
Контроллер WB7.3, wb-2602 (со всеми последними обновлениями).
Думаю, что дело в том, что вход реле нужно настроить в режим “кнопка без фиксации”:
“in2_mode” : 6, => “in2_mode” : 0,
Уточните, при закрытой двери на входе wb-gpio/EXT1_DR6 0 или 1?
Если датчик движения опрашивается быстро (несколько раз в секунду), можно использовать Current motion для обнаружения движения с хорошим временным разрешением. Но если датчик опрашивается редко (например, раз в 30 секунд, в большой сети), то чтобы не пропустить быстрое однократное движение, используйте значение Max Motion и установите ширину временного окна N больше, чем период опроса датчика.
Еще немаловажный момент – этот сценарий рассчитан на работу с выключателями с фиксацией, а не звонкового типа. При включении света выключателем - все автоматизации блокируются до момента выключения света выключателем.
Датчик открытия двери:
Включает свет при открытии двери
Сразу при включении таймера запускается таймер выключения света. Закрывание двери не влияет на логику - свет остается включенным
А попробуйте использовать срабатывание по топику wb-mr6c_107/Input 2 counter. Если задержка выключения будет вам мешать, то её можно увеличить или отключить.
В сценарии работа настроена наоборот. Когда дверь отрывается сигнал на вход приходит 1 и включается свет с таймером.
Это можно обойти виртуальным устройством, которое будет инвертировать сигнал.
А там же в самом сценарии можно настроить логику срабатывания для датчика двери и поменять на “Событие при открытии двери - когда отключилось“. У меня так стоит. Тут должно вроде без виртуального устройства работать, нет?
Еще возник более глобальный вопрос. Просто чувствую придется писать свой алгоритм и сценарий (а хотел обойтись стандартным). Можно ли сделать логику работы следующим образом?
В модулях управления светом привязана аппаратная логика (как у меня было в этом кейсе, что сейчас обсуждаем - по mapping матрице). И есть, например, алгоритм в котором эти же входа с выключателей и выхода на лампу задействованы. Можно ли настроить работу системы таким образом, что при отсутствие связи с контроллером свет управлялся по аппаратной логике прописанной в модуле по mapping матрице, а если есть связь и сценарий (алгоритм управления светом) активный, то логика работает по алгоритму?
Безопасный режим позволяет остановить технологические процессы в случае, если контроль над модулем утрачен, например, перебит кабель RS-485. Рекомендуем учитывать возможность потери связи с контроллером при проектировании систем управления. (см. Настройка безопасного режима)
Да, тут вроде понятно и дома поэксперементирую с настройкой режим. Если правильно понимаю, то необходимо привязать в модуле входа-выхода, как они должны работать в безопасном режиме, а на вкладке безопасный режим выставить для выходов возможность управления с входов только в безопасном режиме.
Но данный режим позволяет обработать ситуацию “связь с модулем потеряна“ - это только часть вопроса. А если надо, чтобы при отключении сценария контролом на виджите, подключалась логика “безопасного режима“ в модуле (т.е. связь есть с модулем, конроллер опрашивает, ланные получаем. Но при отключении сценария управление переходит в модуль, при включении в контроллер, где работает сценарий)?
В целом рабочий вариант получился: 1) настройка безопасного режима на самом модуле. В случае пропажи связи с контроллером подключается аппаратная логика; 2) настройка на wb-mr6c_107/Input 2 counter для кнопочного выключателя в целом работает так, как wb-mr6c_107/Input 2 для обычного выключателя.
Единственное конечно, если отключаешь сценарий управления светом, то возможность управления по выключателю также пропадает.
Если надо модифицировать готовый сценарий (хочу попробовать добавить дополнительные параметры в части управления отдельными группами света по времени суток, согласно заданному параметру + все же при отключении сценария программно напрямую связать входа-выхода (а еще вроде видел возможность переписать командой по модбас параметры модуля, тогда можно думаю при отключении сценария в безопасный режим записывать нужный параметр и подключать аппаратную логику)) в части логики управления, то какие непосредственно файлы и где надо править?
Спасибо, нет!
Смог настроить с помощью стандартных сценариев необходимое поведение в той мере, в которой они позволяют это сделать. К сожалению стандартные сценарии много чего не учитывают (и это понятно), поэтому придется писать свой.