WB6 входы А1-А4 настройка


#41

Опять умер

Никакая силовая нагрузка не коммутируется.
Вообще ничего контроллером не делается
Никто его не шевелит, не трогает.
Вибрационного поля нет.
Температура около 20
Влажность около 30

Запущено было в 7:37 утра
Умерло в 10:23 утра

В интерфейсе движки R1G реагируют
Щелкает ли реле - пока не знаю. Проверю в течении часа.
Аналогично про R10A
ADC каналы на контроллере не работают (зависли)
485 шина работает, устройства на ней отвечают.
сужу по WB-MS
1-ware датчики тоже рабочие,
которые подключены на контроллер
Судя по графику с WB-MS питание стабильное.


#42

Минут 20 проработало. Снова умерло


#43

Скажите, насколько сложно будет вам демонтировать контроллер с блоком питания и боковыми модулями и отправить нам на диагностику?


#44

… подумать надо.
сейчас посмотрю что еще в заначках осталось…


#45

Вроде бы собрал аналогичный комплект
Сегодня пересоберу шкаф, постараюсь отправить или завтра
или в воскресенье из Новосибирска в ваш адрес оборудование.
Точный адрес и получателя сообщите пож-та.
Предпочтительная транспортная, если такая есть.
Доставка из Новосибирска. В командировку лечу туда…


#46

Добрый день.
Адрес доставки - Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская 1, офис 417
конт. лицо Дмитрий Косточка +7 (495) 150-66-19 доб12.


#47

Транспортная – любая удобная. Спасибо!


#48

Батарейный блок могу переставить из текущего контроллера в новый?
Или отправлять с ним обязательно?


#49

Вопрос снят. Новый тоже с аккумулятором. Просто кнопки на лицевой панели нет в этой ревизии…


#50

Отправлено. В пятницу должно быть у вас. Транспортная cdek


#51

Спасибо! Ждем


#52

Максим, добрый день.
Устройства приехали. Передали на экспертизу.


#53

Понял. Жду резюме.

9 суток пересобранный на других экземплярах оборудования
(полностью идентичное) работает без нареканий.
Все наргузки - такие-же. БП тоже.


#54

sibmax, добрый день! Собрал на стенде ваше оборудование. Наблюдаю. Пока полет нормальный.


#55

Пока, к сожалению, не воспроизводится у нас. Около суток без ошибок.
screen


#56

Ну я ж не придумал все это.
И, к тому-же, абсолютно в тех-же условиях
другой комплект оборудования работает без сбоев
уже 10 суток. Комплект такой-же. Ревизия WB более свежая только.

Нагрузки не менялись. Условия не менялись.
Скрипты не менялись. Настройки полностью идентичны
(тупо скопированы с одного устройства на другое).
“внешнее” окружение тоже не менялось
Один и тот-же шкаф в теплице.
Температура, давление, влажность аналогичны полностью.

Мне было бы крайне обидно получить обратно оборудование
и наступить на те-же грабли, еще и заплатив за пересылку.


#57

Нет, конечно будем биться до победного.
На том контроллере, который к нам приехал, движок правил падает при старте с тем набором скриптов, которые есть на контроллере.


#58

ну както-же оно работало?
насчет непонятных периодически возникающих ошибок
при открытии скрипта я уже создавал соответствюущий топик.

не дождавшись результата переписал скрипты
с явным использованием глобальных переменных.
именно эта проблема ушла. возможно она была связана
с неопределенностью одинаковых переменных в различных скриптах.

тем не менее - переданный вам набор “железа” + “скриптов”
работал с периодически отваливающимся демоном АЦП.
Отваливания демона появились после подключения
к контроллеру 2х боковых модулей. Токовой петли и детектора напряжений.


#59

sibmax, добрый вечер!
Наконец-то у нас тоже упал wb-homa-adc на вашем оборудовании. Исследуем.


#60

И? Результаты есть какие?
2 недели уж как подтвердилась проблема.