Никакая силовая нагрузка не коммутируется.
Вообще ничего контроллером не делается
Никто его не шевелит, не трогает.
Вибрационного поля нет.
Температура около 20
Влажность около 30
Запущено было в 7:37 утра
Умерло в 10:23 утра
В интерфейсе движки R1G реагируют
Щелкает ли реле - пока не знаю. Проверю в течении часа.
Аналогично про R10A
ADC каналы на контроллере не работают (зависли)
485 шина работает, устройства на ней отвечают.
сужу по WB-MS
1-ware датчики тоже рабочие,
которые подключены на контроллер
Судя по графику с WB-MS питание стабильное.
Вроде бы собрал аналогичный комплект
Сегодня пересоберу шкаф, постараюсь отправить или завтра
или в воскресенье из Новосибирска в ваш адрес оборудование.
Точный адрес и получателя сообщите пож-та.
Предпочтительная транспортная, если такая есть.
Доставка из Новосибирска. В командировку лечу туда…
Ну я ж не придумал все это.
И, к тому-же, абсолютно в тех-же условиях
другой комплект оборудования работает без сбоев
уже 10 суток. Комплект такой-же. Ревизия WB более свежая только.
Нагрузки не менялись. Условия не менялись.
Скрипты не менялись. Настройки полностью идентичны
(тупо скопированы с одного устройства на другое).
“внешнее” окружение тоже не менялось
Один и тот-же шкаф в теплице.
Температура, давление, влажность аналогичны полностью.
Мне было бы крайне обидно получить обратно оборудование
и наступить на те-же грабли, еще и заплатив за пересылку.
Нет, конечно будем биться до победного.
На том контроллере, который к нам приехал, движок правил падает при старте с тем набором скриптов, которые есть на контроллере.
ну както-же оно работало?
насчет непонятных периодически возникающих ошибок
при открытии скрипта я уже создавал соответствюущий топик.
не дождавшись результата переписал скрипты
с явным использованием глобальных переменных.
именно эта проблема ушла. возможно она была связана
с неопределенностью одинаковых переменных в различных скриптах.
тем не менее - переданный вам набор “железа” + “скриптов” работал с периодически отваливающимся демоном АЦП.
Отваливания демона появились после подключения
к контроллеру 2х боковых модулей. Токовой петли и детектора напряжений.