WB7 не хочет подключаться к wifi в режиме клиента

Имеется WB7 7.3 Testing. Использовался через Lan-подключение. Поьребовалось настроить в режиме клиента.

Было установлено обновление network manager, Но как выяснилось, оно некорректно работает с чипом wifi, установленным в WB7.

Удалил NM. Настроил файл interfaces, согласно инструкции Wi-Fi — Wiren Board.

Но WB нивкакую не хочет подключаться к wifi. На секунду по логам присваивается адрес, и сразу же пропадает.

Причем в конфиге было удален интерфейс wlan1, но в iwconfig он все равно показывается.

Также сообщу, что контроллер в данный момент временно подключен LANом к этой же сети (192.168.1.0/24), а также установлен ненастроенный 4g модем

Присвоение адреса с нужной wifi сети также идет с этого же DHCP.

Прикладываю текущий файл interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
  wpa-psk yi8T7Rwt
  wpa-ssid Keenetic-5061

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
  hostname WirenBoard
  hwaddress 00:86:40:06:42:06
  pre-up wb-set-mac

allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
  hostname WirenBoard
  pre-up wb-set-mac

Добрый день.

покажите логи, пожалуйста.

В каком конфиге удален? Если имеется в виду interfaces - то это конфиг сети, но отношения к канальному уровню wi-fi не имеет.

Тут не очень понятно, то есть DHCP имеет несколько пулов адресов, каждый из которых раздает в свою сеть? Это вполне нормальная конфигурация. Но если пул один - тогда опишите что ждете от такого поведения?

Ну и текущий статус соединения покажите, конечно.

image
Вот что происходит после перезапуска wlan0. Присваивается ip 192.168.1.41 и дальше чтото происходит непонятное.
iwconfig выдает что оба интерфейса в режиме точки доступа почемуто.
image

В каком конфиге удален? Если имеется в виду interfaces - то это конфиг сети, но отношения к канальному уровню wi-fi не имеет.

Да речь идет про interfaces.

Тут не очень понятно, то есть DHCP имеет несколько пулов адресов, каждый из которых раздает в свою сеть? Это вполне нормальная конфигурация. Но если пул один - тогда опишите что ждете от такого поведения?

DHCP на роутерею один пул и для LAN и для WLAN. То есть я сейчас двумя интерфйесами пытаюсь подключится к одному сегменту. Но другого выхода нет, так как иначе я потеряю связ с контроллером (работаю удаленно)

Статусы:

Где, в какой строке присваивается? release - освобождение.

Нет, ведь точно написано что режим “Managed”.
Важно тут как раз Access Point: Not-Associated
Подключение выглядит так:

wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"TerHorse_Global"  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
          Mode:Managed  Frequency:2.452 GHz  Access Point: 64:D1:54:F4:83:34   
          Bit Rate:150 Mb/s   Sensitivity:0/0  
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:****-****-****-****-****-****-****-****   Security mode:open
          Power Management:off
          Link Quality=88/100  Signal level=90/100  Noise level=0/100
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0

При этом настройки точки

add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=\
    WPA supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=******** wpa2-pre-shared-key=*****
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-eC country=russia \
    disabled=no frequency=2452 frequency-mode=manual-txpower installation=outdoor l2mtu=1500 mode=\
    ap-bridge security-profile=WPA ssid=TerHorse_Global station-roaming=enabled wireless-protocol=\
    802.11 wps-mode=disabled